  4. בירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A

בירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A

מתוזמן נעוץ נעול הועבר לא נפתר חשמל ביתי
26 פוסטים 7 כותבים 497 צפיות 6 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • A ARI

    @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

    @ARI ואם זה יקרה בשבת, מי יחפש לו גוי שירים את זה? בתכנון של בית, לא בונים על אחוז אפסי, מתכננים 0% תקלות

    לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
    הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים.

    M מנותק
    M מנותק
    mirol
    כתב נערך לאחרונה על ידי mirol
    #17

    @ARI לא. אם ההגיון לא מובן, אין טעם להסביר, זה ההבדל בן חשמלאי מקצועי למי שיודע לחבר שקע חדש.

    ר תגובה 1 תגובה אחרונה
    2
    • M mirol

      @ARI לא. אם ההגיון לא מובן, אין טעם להסביר, זה ההבדל בן חשמלאי מקצועי למי שיודע לחבר שקע חדש.

      ר מנותק
      ר מנותק
      רפאל 0
      כתב נערך לאחרונה על ידי
      #18

      מסכים עם כל מילה של @mirol המקצוען!
      חשמל זה תחום שאסור להגיד "נבדוק אם זה עובד".
      לצערי טיפלתי בהמון מקרים של שריפות ונזקים בגלל זה.

      תגובה 1 תגובה אחרונה
      2
      • M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב נערך לאחרונה על ידי
        #19

        אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

        ר A 2 תגובות תגובה אחרונה
        0
        • M mirol

          אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

          ר מנותק
          ר מנותק
          רפאל 0
          כתב נערך לאחרונה על ידי
          #20

          @mirol כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

          אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

          נכון.
          רק אצלי אני אמרתי את זה לאמא שלי, ולא הפוך😉

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • M mirol

            אמא שלי פעם אמרה לי, איך קורות שריפות בבית, הרי אף אחד לא עושה מנגל בבית (ומי שכן... אולי מגיע לו) אלא הכל נובע מכשלים במערכת החשמל.

            A מנותק
            A מנותק
            ARI
            כתב נערך לאחרונה על ידי
            #21

            מחילה ,אבל אתם סתם מחמירים עליו, מדובר כאן על התקנה של מזגן שעדיין בתחום הבסדר, איזה שריפות אתם מדברים? מישהו אמר להגדיל פיוז בלי להשחיל חוטים?
            הצריכה הכוללת תהיה מתחת ל 16A.
            ואם יהיה פיק רגעי זה בסדר
            נכון שלא ככה מתכננים מלכתחילה כי אולי יהיה בהמשך עוד צרכנים, אבל אם כרגע זה הצרכים שלו,ועל כך שאלה שלו אז לא רואה בעיה.
            חשמלאי חכם יודע גם איך לעשות את העבודה שלו בשקט בלי לגרום לבן אדם להוצאות מיותרות
            עד כאן הדעה שלי ,ואף אחד לא חייב להקשיב לה.

            ר תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • A ARI

              מחילה ,אבל אתם סתם מחמירים עליו, מדובר כאן על התקנה של מזגן שעדיין בתחום הבסדר, איזה שריפות אתם מדברים? מישהו אמר להגדיל פיוז בלי להשחיל חוטים?
              הצריכה הכוללת תהיה מתחת ל 16A.
              ואם יהיה פיק רגעי זה בסדר
              נכון שלא ככה מתכננים מלכתחילה כי אולי יהיה בהמשך עוד צרכנים, אבל אם כרגע זה הצרכים שלו,ועל כך שאלה שלו אז לא רואה בעיה.
              חשמלאי חכם יודע גם איך לעשות את העבודה שלו בשקט בלי לגרום לבן אדם להוצאות מיותרות
              עד כאן הדעה שלי ,ואף אחד לא חייב להקשיב לה.

              ר מנותק
              ר מנותק
              רפאל 0
              כתב נערך לאחרונה על ידי
              #22

              @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

              מישהו אמר להגדיל פיוז בלי להשחיל חוטים?

              @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

              ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים.

              @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

              נכון שלא ככה מתכננים מלכתחילה כי אולי יהיה בהמשך עוד צרכנים, אבל אם כרגע זה הצרכים שלו,ועל כך שאלה שלו אז לא רואה בעיה.

              נכון, זה בדיוק מה שכתבתי לו.
              כל שאר השרשור היה על הגדלת המא"ז בלי החלפת חוטים. זהו.

              תגובה 1 תגובה אחרונה
              0
              • ר רפאל 0 התייחס לנושא זה
              • A ARI

                @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

                ואז מה?
                מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                A מנותק
                A מנותק
                ARI
                כתב נערך לאחרונה על ידי
                #23

                @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                ואז מה?
                מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                לא כתבתי מילה אחת על להחליף ל20A בלי להחליף חוטים,סכנת נפשות.
                דיברתי על להתקין מזגן ולתת לו לעבוד.

                ל תגובה 1 תגובה אחרונה
                1
                • A ARI

                  @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                  ואז מה?
                  מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                  אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                  (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                  ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                  לא כתבתי מילה אחת על להחליף ל20A בלי להחליף חוטים,סכנת נפשות.
                  דיברתי על להתקין מזגן ולתת לו לעבוד.

                  ל מנותק
                  ל מנותק
                  לא מבין במחשבים 0
                  כתב נערך לאחרונה על ידי
                  #24

                  @ARI ואם זה יקפיץ מה אני אמור לעשות?

                  תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                  0
                  • ל לא מבין במחשבים 0

                    @ARI ואם זה יקפיץ מה אני אמור לעשות?

                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזי
                    כתב נערך לאחרונה על ידי
                    #25

                    @לא-מבין-במחשבים-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                    ואם זה יקפיץ מה אני אמור לעשות?

                    כיהודה ועוד ל@רפאל-0 ו@mirol לפני שנה נכנסתי לבית שקניתי ישן מאוד, לפני שהספקתי לבדוק אותו ולטפל בו- נכנסו אליו אנשים ליום יומים והדליקו את כל המזגנים (2 של 1.25 כ"ס) פלוס תאורה וכדו'- עד שנשרף הקופסת חיבורים בקיר וכו'
                    ואז הייתי צריך לתקן את מקום השריפה ולמתוח כבלים חדשים בכל הבית

                    מה לעשות שהקודם היה חכם- והוא עשה קומבינות לחסוך בעבודה וכסף- והוא הסתמך על שיטת אם יקפוץ אז.......... וזה רק מזגנים שהעומס הוא לכמה שניות וכו' וכו'

                    ובסוף ברוך השם- זה קרה בידיים מקצועיות ובערב שבת- ולא תוך כדי שבת

                    אני לא ממליץ לך להגיע לנקודת המקסימום, ותחשוב רחוק

                    במאמר המוסגר ווארט ישן ששמעתי מזמן:
                    החכם עיניו בראשו- אלא מאי? עיניו בגרביו?!?
                    אלא החכם עיניו למעלה ויודע להסכל רחוק, אילו עיניו היו ברגליו הוא לא היה יכול להסתכל רחוק

                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • A ARI

                      @רפאל-0 כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                      היות שמדובר על מזגנים, אז יש להם זרמי הנעה מאוד גבוהים, ולכן ייתכנו מקרים שתעבור את העומס המותר בצורה לא תקינה.

                      ואז מה?
                      מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                      אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                      (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                      ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                      י מנותק
                      י מנותק
                      יצחק e
                      כתב נערך לאחרונה על ידי
                      #26

                      @ARI כתב בבירור | כמה עומס אפשר להעמיס על פקק 16A:

                      מבחינת החוטים לא יהיה בעיה כי זה בתחום הבסדר+פיק רגעי.
                      אם הפיוז יסחוב את זה (וככה מסתבר) אז לא רואה שום בעיה
                      (בנוסף, הסיכוי ש2 המזגנים יתחילו לדחוס באותו שניה כמעט אפסי)
                      ואם זה מזגן אינוורטר אתה יותר מסודר

                      ג"א מצטרף להנ"ל מלכתחילה לא הייתי מתכנן ככה אבל זה המצוי למרות שהרצוי זה השחלה והחלפה של כל החוטים שיושבים על המא"ז הזה ל4ממ"ר ואת המא"ז ל A20 אבל זה קשה מבחינה טכנית ולא בטוח בכלל שאפשר מבחינת תשתיות של עובי הצינורות וכו' וכמו שכתב

                      @ARI

                      לא נשמע שהוא מתכנן בית, הוא מחפש פיתרון.
                      הפיתרון הכי הגיוני(לדעתי) זה להתקין ,ולבדוק במהלך השבוע מה קורה. אם לא טוב שישחיל חוטים.

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      1