  4. בעיה | האם צריך חצי אוטומט מיוחד לשנאים של רצועות לד

בעיה | האם צריך חצי אוטומט מיוחד לשנאים של רצועות לד

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
32 פוסטים 5 כותבים 529 צפיות 5 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • ד ד.מ

    @תלת-פאזי @תודה-לבורא-עולם
    אין לי שעון , יש לי צייטק עם מגענים
    החלפתי אחד ל16 ועובד יופי
    אנסה להחליף גם את השאר
    רק ממה שאני שומע ובודק ברשת קיים סדרת ממאתי"ם C וסדרה K שנראה לי שזה קשור לזה
    (יש עוד סוגים כמו Z כדו' )
    והייתי רוצה לדעת איזה סדרה של מאמ"ת מתאים

    M מנותק
    M מנותק
    mirol
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי mirol
    #23

    @ד-מ יש B C בחשמל ביתי
    תצטרך להתאמץ למצוא משהוא חוץ מ C...
    C מיועד גם למנועים וגם ל... לא מנועים
    B מיועד למנועים בלבד (מצוי בעיקר בתעשייה...) לכן בדירות חדשות יש רק C
    עוד לא נתקלתי בבית עם מא"ז מסוג B

    ד תגובה 1 תגובה אחרונה
    1
    • M mirol

      @ד-מ יש B C בחשמל ביתי
      תצטרך להתאמץ למצוא משהוא חוץ מ C...
      C מיועד גם למנועים וגם ל... לא מנועים
      B מיועד למנועים בלבד (מצוי בעיקר בתעשייה...) לכן בדירות חדשות יש רק C
      עוד לא נתקלתי בבית עם מא"ז מסוג B

      ד מנותק
      ד מנותק
      ד.מ
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #24

      @mirol
      חשבתי להזמין ראיתי יש לABB סדרה k
      לפי מה שהבנתי זה מיועד לכאלה בעיות
      מה אומרים

      M תלת פאזית 2 תגובות תגובה אחרונה
      0
      • ד ד.מ

        @mirol
        חשבתי להזמין ראיתי יש לABB סדרה k
        לפי מה שהבנתי זה מיועד לכאלה בעיות
        מה אומרים

        M מנותק
        M מנותק
        mirol
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #25

        @ד-מ תעשיה... הוא לא קופץ אם יש חריגה רגעית של כמעט פי 10 מהזרם הנקוב... כמו בהתנעה של מנוע

        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        1
        • M mirol

          @ד-מ תעשיה... הוא לא קופץ אם יש חריגה רגעית של כמעט פי 10 מהזרם הנקוב... כמו בהתנעה של מנוע

          M מנותק
          M מנותק
          mirol
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #26

          @mirol וכדי שמא"ז 10 יקפוץ מיד, אתה צריך שעל הקו יהיו מחוברות כנגיד... 20 נורות (תלוי בהספק שלהם)

          תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • ד ד.מ

            @mirol
            חשבתי להזמין ראיתי יש לABB סדרה k
            לפי מה שהבנתי זה מיועד לכאלה בעיות
            מה אומרים

            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזית מנותק
            תלת פאזי
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #27

            @ד-מ שאלתי את שאלתך בפורום חשמלאים שם המליצו אכן לנסות את הסידרה K, ואם זה לא יעזור יש מוצר שנועד לעזור לזה. קישור

            כפי שנטען כאן זרם החיבור יכול להגיע לכ- 100A [למשך 200 מילי שניות]

            עוד אמרו שם שאם החוטים הם בעובי 1.5 מ"מ אסור בשום אופן לשים על זה מאמ"ת של 16A.
            {אמנם אני בער ולא אבין, הרי מותר ע"פ התקנות לחבר לתאורה מאמ"ת 16A על חוטים בעובי 1.5 מ"מ, באופן שזה לא אמור להגיע בכלל ליותר מ- 10A?!}

            M תגובה 1 תגובה אחרונה
            2
            • תלת פאזית תלת פאזי

              @ד-מ שאלתי את שאלתך בפורום חשמלאים שם המליצו אכן לנסות את הסידרה K, ואם זה לא יעזור יש מוצר שנועד לעזור לזה. קישור

              כפי שנטען כאן זרם החיבור יכול להגיע לכ- 100A [למשך 200 מילי שניות]

              עוד אמרו שם שאם החוטים הם בעובי 1.5 מ"מ אסור בשום אופן לשים על זה מאמ"ת של 16A.
              {אמנם אני בער ולא אבין, הרי מותר ע"פ התקנות לחבר לתאורה מאמ"ת 16A על חוטים בעובי 1.5 מ"מ, באופן שזה לא אמור להגיע בכלל ליותר מ- 10A?!}

              M מנותק
              M מנותק
              mirol
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי mirol
              #28

              @תלת-פאזי אם ככה אז באמת הK אמור לעזור.
              גיד 1.5 עד 10 אמפר.
              גיד 2.5 עד 16 אמפר.
              זה החוק/תקן.

              תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
              1
              • M mirol

                @תלת-פאזי אם ככה אז באמת הK אמור לעזור.
                גיד 1.5 עד 10 אמפר.
                גיד 2.5 עד 16 אמפר.
                זה החוק/תקן.

                תלת פאזית מנותק
                תלת פאזית מנותק
                תלת פאזי
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #29

                @mirol
                להלן ציטוט מתקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים

                “(ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.”

                M תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • תלת פאזית תלת פאזי

                  @mirol
                  להלן ציטוט מתקנות החשמל העמסה והגנה של מוליכים מבודדים וכבלים

                  “(ה) במעגל של דירת מגורים, המוגן באמצעות מבטח בעל זרם נקוב של 16 אמפר, יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד, בתנאי שהזרם הצפוי בהסתעפות אינו עולה על 10 אמפר.”

                  M מנותק
                  M מנותק
                  mirol
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #30

                  @תלת-פאזי כתב בבעיה | האם צריך חצי אוטומט מיוחד לשנאים של רצועות לד:

                  יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד,

                  https://www.arielsegal.co.il/topic/ערבוב-במעגל-אחד-בין-חוט-2-5-ל1-5/

                  תלת פאזית תגובה 1 תגובה אחרונה
                  1
                  • M mirol

                    @תלת-פאזי כתב בבעיה | האם צריך חצי אוטומט מיוחד לשנאים של רצועות לד:

                    יכול שיסתעף ממוליך בחתך של 2.5 ממ”ר, מוליך בחתך של 1.5 ממ”ר לתאורה בלבד,

                    https://www.arielsegal.co.il/topic/ערבוב-במעגל-אחד-בין-חוט-2-5-ל1-5/

                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזית מנותק
                    תלת פאזי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי תלת פאזי
                    #31

                    @mirol כן....
                    עכשיו אני שואל בראש של חרדי
                    מאי נפק"מ אם הקו הוא של 2.5 ממ"ר ומסתעף (במלעיל..) ממנו 1.5 ממ"ר
                    או שכל הקו מראש הוא של 1.5 ממ"ר,
                    ואדרבה הכא עדיף טפי, דאין על קו זה עוד ח.ק.
                    ויל"ע
                    אמתין לתגובת מנהל הפורום דהתם.

                    M תגובה 1 תגובה אחרונה
                    1
                    • תלת פאזית תלת פאזי

                      @mirol כן....
                      עכשיו אני שואל בראש של חרדי
                      מאי נפק"מ אם הקו הוא של 2.5 ממ"ר ומסתעף (במלעיל..) ממנו 1.5 ממ"ר
                      או שכל הקו מראש הוא של 1.5 ממ"ר,
                      ואדרבה הכא עדיף טפי, דאין על קו זה עוד ח.ק.
                      ויל"ע
                      אמתין לתגובת מנהל הפורום דהתם.

                      M מנותק
                      M מנותק
                      mirol
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                      #32

                      @תלת-פאזי הגיונית זה הגיוני.
                      כי מדובר על תאורה ביתית... מה הסבירות שהקו של ה1.5 יעבור את ה 10 A
                      אבללללללללללללללללל
                      הראש החרדי עובד גם הפוך, פעם ביקשו ממני שקע למכונת כביסה. הקו היה מקצה לבית לקצה השני... אמרתי להם שצריך שקע כח והעלות שלו היא ככה וככה... "מה הבעיה? תוציא שקע מהמנורה." - סירבתי בנימוס. אבל מה יקרה אם היא הייתה מזמינה הנדימן שעושה מה שאומרים לו ומבחינתו לשים ארון חשמל באמבטיה? הרי הוא יודע לחצוב...
                      אחרי כמה שנים בתחום, הגעתי למסקנה שהרבה מהתקנים בחשמל (וגם באינסטלציה) מיועדים למנוע תקלות/סכנות של מי שבא אחרי.
                      אסביר
                      התקן אומר שקו חשמל הולך רק בקווים ישרים ולא באלכסון.
                      מה ההגיון? שאם אני רואה שקע אז יודע לא לקדוח מעליו כי שם כנראה הקו אז אני מתרחק...נגיד 15 ס"מ.. אבל אם "חשמלאי" שיודע לחצוב אבל לא לחשוב עשה באלכסון כי נח לו אזזזזזזזזזזזזזז אני אני עלול להתרחק מהשקע ולהתקרב לקו עצמו ו
                      בום.
                      זה הקו המנחה...

                      תגובה 1 תגובה אחרונה