  4. בקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים

בקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים

מתוזמן נעוץ נעול הועבר חשמל ביתי
45 פוסטים 10 כותבים 1.3k צפיות 9 עוקבים
  • מהישן לחדש
  • מהחדש לישן
  • הכי הרבה הצבעות
תגובה
  • תגובה כנושא
התחברו כדי לפרסם תגובה
נושא זה נמחק. רק משתמשים עם הרשאות מתאימות יוכלו לצפות בו.
  • מ מנותק
    מ מנותק
    מישהו טוב מאד
    כתב ב נערך לאחרונה על ידי
    #1

    אני מעוניין להפריד את המזגנים מהחשמל בחדרים בגלל הגנרטור ולחבר אותם לפיוז נפרד,
    מדובר בחמשה מזגנים של 1 כ"ס, מה עובי החוט הראשי הנצרך וגודל הפיוז.
    ובהזדמנות זו אשמח ללמוד מה צורת החישוב של העובי הנצרך

    תגובה 1 תגובה אחרונה
    0
    • M מנותק
      M מנותק
      mirol
      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
      #2

      גיד 1.5 ממ"ר ומא"ז 10 אמפר.
      עדיף 2.5 ממ"ר ומא"ז 16 אמפר.
      אין חישוב, יש נתונים קיימים (וזה גם משתנה מעט בין תלת פאזי לחד פאזי וכן במעטפת של הגידים, לדוגמא, אם הכבל בתעלה פתוחה הוא מתחמם פחות ויכול לעמוד בעומס רב יותר מאשר כבר בשרשור בתוך קיר וכו').

      ש תגובה 1 תגובה אחרונה
      0
      • M mirol

        גיד 1.5 ממ"ר ומא"ז 10 אמפר.
        עדיף 2.5 ממ"ר ומא"ז 16 אמפר.
        אין חישוב, יש נתונים קיימים (וזה גם משתנה מעט בין תלת פאזי לחד פאזי וכן במעטפת של הגידים, לדוגמא, אם הכבל בתעלה פתוחה הוא מתחמם פחות ויכול לעמוד בעומס רב יותר מאשר כבר בשרשור בתוך קיר וכו').

        ש מנותק
        ש מנותק
        שאול בוסקילה
        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
        #3

        @mirol
        מומלץ 2.5

        M תגובה 1 תגובה אחרונה
        0
        • ש שאול בוסקילה

          @mirol
          מומלץ 2.5

          M מנותק
          M מנותק
          mirol
          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
          #4

          @שאול-בוסקילה כתבתי שעדיף 2.5 כי שקע כח אם כבר אז כבר, אבל ממש לא חייב.

          מ תגובה 1 תגובה אחרונה
          0
          • M mirol

            @שאול-בוסקילה כתבתי שעדיף 2.5 כי שקע כח אם כבר אז כבר, אבל ממש לא חייב.

            מ מנותק
            מ מנותק
            מישהו טוב מאד
            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
            #5

            @mirol @שאול-בוסקילה תודה רבה על המענה
            אני מעוניין לחבר לארון חשמל כבל אחד עבה לחמשה מזגנים האם עליו דברתם
            או דברתם על מזגן אחד

            אני רק מוודא לפני התקנה תודה

            א תגובה 1 תגובה אחרונה
            0
            • מ מישהו טוב מאד

              @mirol @שאול-בוסקילה תודה רבה על המענה
              אני מעוניין לחבר לארון חשמל כבל אחד עבה לחמשה מזגנים האם עליו דברתם
              או דברתם על מזגן אחד

              אני רק מוודא לפני התקנה תודה

              א מחובר
              א מחובר
              אבי ים
              כתב ב נערך לאחרונה על ידי
              #6

              @מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

              מ דוד משה 1ד נ 3 תגובות תגובה אחרונה
              0
              • א אבי ים

                @מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                מ מנותק
                מ מנותק
                מישהו טוב מאד
                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                #7

                @אבי-ים
                וכמה צריך לחמש מזגנים

                תגובה 1 תגובה אחרונה
                0
                • א אבי ים

                  @מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                  דוד משה 1ד מנותק
                  דוד משה 1ד מנותק
                  דוד משה 1
                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                  #8

                  @אבי-ים כתב בבקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים:

                  די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                  למה ? חמש מזגנים 1 ק"ס זה בערך 20 אמפר וזה מספיק לשקע כוח אחד

                  נ מ מתושלח הבבלימ 3 תגובות תגובה אחרונה
                  0
                  • א אבי ים

                    @מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                    נ מנותק
                    נ מנותק
                    ננתי
                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי ננתי
                    #9

                    @אבי-ים למזגן אחד של 1 כ"ס אין שום צורך ב2.5
                    @מישהו טוב מאד שים לב לחבר עם חוט גיד אחד ולא כבל פנדל
                    תבדוק מה כתוב לך בצריכה של המזגן לכאורה חמישה מזגנים על חוט אחד ופקק אחד זה יותר מידי

                    מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                    0
                    • דוד משה 1ד דוד משה 1

                      @אבי-ים כתב בבקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים:

                      די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                      למה ? חמש מזגנים 1 ק"ס זה בערך 20 אמפר וזה מספיק לשקע כוח אחד

                      נ מנותק
                      נ מנותק
                      ננתי
                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי ננתי
                      #10

                      @דוד-משה-1 20 אמפר לשקע כח אחד זה הרבה יותר מידי

                      תגובה 1 תגובה אחרונה
                      0
                      • נ ננתי

                        @אבי-ים למזגן אחד של 1 כ"ס אין שום צורך ב2.5
                        @מישהו טוב מאד שים לב לחבר עם חוט גיד אחד ולא כבל פנדל
                        תבדוק מה כתוב לך בצריכה של המזגן לכאורה חמישה מזגנים על חוט אחד ופקק אחד זה יותר מידי

                        מ מנותק
                        מ מנותק
                        מישהו טוב מאד
                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                        #11

                        @ננתי צריכה של מזגן 1 כ"ס הוא 1.27 kw

                        נ תגובה 1 תגובה אחרונה
                        0
                        • דוד משה 1ד דוד משה 1

                          @אבי-ים כתב בבקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים:

                          די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד

                          למה ? חמש מזגנים 1 ק"ס זה בערך 20 אמפר וזה מספיק לשקע כוח אחד

                          מ מנותק
                          מ מנותק
                          מישהו טוב מאד
                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                          #12

                          @דוד-משה-1 זה יותר באזור 25 אמפר לא ?

                          תגובה 1 תגובה אחרונה
                          0
                          • מ מישהו טוב מאד

                            @ננתי צריכה של מזגן 1 כ"ס הוא 1.27 kw

                            נ מנותק
                            נ מנותק
                            ננתי
                            כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                            #13

                            @מישהו-טוב-מאד אתה בטוח?
                            איזה חברה זה?
                            אמקור חדש בגודל כזה צורך 0.7 בערך כמדומני
                            2 כ"ס אני יודע שצורך 1.5

                            תגובה 1 תגובה אחרונה
                            0
                            • דוד משה 1ד מנותק
                              דוד משה 1ד מנותק
                              דוד משה 1
                              כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד משה 1
                              #14

                              בkw אני לא כ"כ מבין אבל אתה יכול לבדוק אמפר (בצד של המזגן A)
                              בכל מקרה בדרך כלל מזגן ישן יכול לכחת עד 5 אמפר לכ"ס לאומת חדש שיכול לקחת גם 3.5 אני אמרתי את משהו באמצע

                              ש י 2 תגובות תגובה אחרונה
                              0
                              • דוד משה 1ד דוד משה 1

                                בkw אני לא כ"כ מבין אבל אתה יכול לבדוק אמפר (בצד של המזגן A)
                                בכל מקרה בדרך כלל מזגן ישן יכול לכחת עד 5 אמפר לכ"ס לאומת חדש שיכול לקחת גם 3.5 אני אמרתי את משהו באמצע

                                ש מנותק
                                ש מנותק
                                שאול בוסקילה
                                כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                #15

                                @דוד-משה-1
                                2.5 יספיק עד זרם 20 אמפר ונתיך 16

                                תגובה 1 תגובה אחרונה
                                0
                                • M מנותק
                                  M מנותק
                                  mirol
                                  כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                  #16

                                  לכלל המלומדים הלא חשמלאים.
                                  לא לשכוח שבעת התנעת המדחס, הצריכה קופצת בכ30% - אז משחקים על הקצה של האמפרים, אם העומס גבולי ו 2 מדחסים יכנסו לפעולה בבת אחת... המא"ז יקפוץ
                                  כל כוח סוס זה כ740 W, הוי אומר כ 3 אמפר, תאורטית.
                                  אם כבר ואם כבר אז עדיף לשים כבל קשיח של 6 ממ"ר (שנותן באזור ה 32 אמפר) ומא"ז 32 כמובן.

                                  תגובה 1 תגובה אחרונה
                                  2
                                  • דוד משה 1ד מנותק
                                    דוד משה 1ד מנותק
                                    דוד משה 1
                                    כתב ב נערך לאחרונה על ידי דוד משה 1
                                    #17

                                    בשביל זה מספיק פקק שנותן כמה שניות יותר כח

                                    תגובה 1 תגובה אחרונה
                                    0
                                    • M מנותק
                                      M מנותק
                                      mirol
                                      כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                      #18

                                      לכל מא"ז יש את החתך שלו ויש לזה סיבה. למה לא לעבוד תיקני ובטיחותי?

                                      מ תגובה 1 תגובה אחרונה
                                      0
                                      • M mirol

                                        לכל מא"ז יש את החתך שלו ויש לזה סיבה. למה לא לעבוד תיקני ובטיחותי?

                                        מ מנותק
                                        מ מנותק
                                        מישהו טוב מאד
                                        כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                        #19

                                        @mirol תודה למלומד החשמלאי !!!!
                                        חכיתי שעות עד שתענה
                                        למעשה לחמש מזגנים מא"ז 32 אמפר וכבל 6 ממ"ר
                                        ולמזגן אחד כבל 2.5 מ"מ
                                        תודה

                                        M תגובה 1 תגובה אחרונה
                                        0
                                        • מ מישהו טוב מאד

                                          @mirol תודה למלומד החשמלאי !!!!
                                          חכיתי שעות עד שתענה
                                          למעשה לחמש מזגנים מא"ז 32 אמפר וכבל 6 ממ"ר
                                          ולמזגן אחד כבל 2.5 מ"מ
                                          תודה

                                          M מנותק
                                          M מנותק
                                          mirol
                                          כתב ב נערך לאחרונה על ידי
                                          #20

                                          @מישהו-טוב-מאד מה לעשות, צריך גם להתפרנס מהמקצוע ולא רק לעזור בפורום 🙂
                                          בצורה הנ"ל אפשר להסתפק ב1.5. כשהמלצתי על 2.5 זה כי חשבתי שאתה עושה קו לכל אחד. (אל על פי כן, כל המרבה הרי זה משובח, אם יום אחד תרצה להוציא ממנו עוד שקע וכו' וכו', היום התקן אומר שגם לשקעי שירות (בסלון לדוגמא, מעבירים 2.5-עד לא מזמן הסתפקו ב1.5)
                                          איך אתה הולך לפצל את הקו הזה ל5 קווים שונים?

                                          מ 2 תגובות תגובה אחרונה