בקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים
-
אני מעוניין להפריד את המזגנים מהחשמל בחדרים בגלל הגנרטור ולחבר אותם לפיוז נפרד,
מדובר בחמשה מזגנים של 1 כ"ס, מה עובי החוט הראשי הנצרך וגודל הפיוז.
ובהזדמנות זו אשמח ללמוד מה צורת החישוב של העובי הנצרך -
גיד 1.5 ממ"ר ומא"ז 10 אמפר.
עדיף 2.5 ממ"ר ומא"ז 16 אמפר.
אין חישוב, יש נתונים קיימים (וזה גם משתנה מעט בין תלת פאזי לחד פאזי וכן במעטפת של הגידים, לדוגמא, אם הכבל בתעלה פתוחה הוא מתחמם פחות ויכול לעמוד בעומס רב יותר מאשר כבר בשרשור בתוך קיר וכו').@mirol
מומלץ 2.5 -
@mirol
מומלץ 2.5@שאול-בוסקילה כתבתי שעדיף 2.5 כי שקע כח אם כבר אז כבר, אבל ממש לא חייב.
-
@שאול-בוסקילה כתבתי שעדיף 2.5 כי שקע כח אם כבר אז כבר, אבל ממש לא חייב.
@mirol @שאול-בוסקילה תודה רבה על המענה
אני מעוניין לחבר לארון חשמל כבל אחד עבה לחמשה מזגנים האם עליו דברתם
או דברתם על מזגן אחדאני רק מוודא לפני התקנה תודה
-
@mirol @שאול-בוסקילה תודה רבה על המענה
אני מעוניין לחבר לארון חשמל כבל אחד עבה לחמשה מזגנים האם עליו דברתם
או דברתם על מזגן אחדאני רק מוודא לפני התקנה תודה
@מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
-
@מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
@אבי-ים
וכמה צריך לחמש מזגנים -
@מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
-
@מישהו-טוב-מאד די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
-
@אבי-ים כתב בבקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים:
די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
למה ? חמש מזגנים 1 ק"ס זה בערך 20 אמפר וזה מספיק לשקע כוח אחד
@דוד-משה-1 20 אמפר לשקע כח אחד זה הרבה יותר מידי
-
@ננתי צריכה של מזגן 1 כ"ס הוא 1.27 kw
-
@אבי-ים כתב בבקשת מידע | מה עובי החוט הנצרך למזגנים:
די בטוח שהם דיברו על מזגן אחד
למה ? חמש מזגנים 1 ק"ס זה בערך 20 אמפר וזה מספיק לשקע כוח אחד
@דוד-משה-1 זה יותר באזור 25 אמפר לא ?
-
@ננתי צריכה של מזגן 1 כ"ס הוא 1.27 kw
@מישהו-טוב-מאד אתה בטוח?
איזה חברה זה?
אמקור חדש בגודל כזה צורך 0.7 בערך כמדומני
2 כ"ס אני יודע שצורך 1.5 -
בkw אני לא כ"כ מבין אבל אתה יכול לבדוק אמפר (בצד של המזגן A)
בכל מקרה בדרך כלל מזגן ישן יכול לכחת עד 5 אמפר לכ"ס לאומת חדש שיכול לקחת גם 3.5 אני אמרתי את משהו באמצע@דוד-משה-1
2.5 יספיק עד זרם 20 אמפר ונתיך 16 -
לכלל המלומדים הלא חשמלאים.
לא לשכוח שבעת התנעת המדחס, הצריכה קופצת בכ30% - אז משחקים על הקצה של האמפרים, אם העומס גבולי ו 2 מדחסים יכנסו לפעולה בבת אחת... המא"ז יקפוץ
כל כוח סוס זה כ740 W, הוי אומר כ 3 אמפר, תאורטית.
אם כבר ואם כבר אז עדיף לשים כבל קשיח של 6 ממ"ר (שנותן באזור ה 32 אמפר) ומא"ז 32 כמובן. -
@mirol תודה למלומד החשמלאי !!!!
חכיתי שעות עד שתענה
למעשה לחמש מזגנים מא"ז 32 אמפר וכבל 6 ממ"ר
ולמזגן אחד כבל 2.5 מ"מ
תודה -
@mirol תודה למלומד החשמלאי !!!!
חכיתי שעות עד שתענה
למעשה לחמש מזגנים מא"ז 32 אמפר וכבל 6 ממ"ר
ולמזגן אחד כבל 2.5 מ"מ
תודה@מישהו-טוב-מאד מה לעשות, צריך גם להתפרנס מהמקצוע ולא רק לעזור בפורום
בצורה הנ"ל אפשר להסתפק ב1.5. כשהמלצתי על 2.5 זה כי חשבתי שאתה עושה קו לכל אחד. (אל על פי כן, כל המרבה הרי זה משובח, אם יום אחד תרצה להוציא ממנו עוד שקע וכו' וכו', היום התקן אומר שגם לשקעי שירות (בסלון לדוגמא, מעבירים 2.5-עד לא מזמן הסתפקו ב1.5)
איך אתה הולך לפצל את הקו הזה ל5 קווים שונים?